圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 770 點
下載積分: 613 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-08-05
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 12604 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-08-05
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 305 點
下載積分: 4737 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-08-17
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 83 點
下載積分: 345 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-08-15
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw401
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 12604 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-08-05
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 215 點
下載積分: 5522 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-07-26
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 1155 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-08-16
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产黄色影院 | 91操碰 | 吉高宁宁av片一区二区三区 | 日韩人妻熟女中文字幕A美景之屋 | 欧美人与性动交α欧美精品图片 | z0z○zo女人高潮8 | 久久久最新地址 | 日本护士撒尿xxxx | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭窝 | 久草精品视频 | 欧美熟妇另类久久久久久多毛 | 黄色大片免费观看 | 超级碰碰色偷偷免费视频 | 91麻豆精品国产自产在线 | 亚洲中文久久精品无码ww16 | 亚洲一级毛片免费看 | 国产福利免费在线 | 亚洲国产婷婷六月丁香 | 69xx免费播放 | cctv7悬崖1到40集免费观看38集 | www免费在线观看视频 | 久久狂草 | 一本无码中文字幕手机在线 | 91精品国产乱码久久久 | 秋霞电影一区二区 | 成人免费网站高清观看素材在线 | 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 中文字幕第99页 | japanese成熟丰满熟妇pics | 日本强伦姧人妻久久影片 | 姑娘第8集免费观看视频 | 大胆免费视频 | 久久久国产网站 | 国产成A人亚洲精V品无码 | 免费看成年视频 | 久久精品中文字幕电影 | 久久无码喷吹高潮播放不卡 | 欧美激情xx | 日本在线不卡一区二区 | 国产黄色在线观看 | 三级在线看 |